하수처리장에서 소독약품 주입펌프가 정상 작동하는데 잔류염소가 낮게 나타나는 이유는 무엇인가요?

하수처리장에서 소독약품 주입펌프가 정상적으로 작동하고 설정된 주입량도 유지되지만, 방류수의 잔류염소 농도가 낮게 측정될 수 있습니다. 이러한 현상의 원인은 무엇이며, 소독 설비를 점검할 때 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    잔류염소가 낮게 나타나는 원인으로는 유입수의 염소 요구량 증가, 약품 농도 저하, 주입 배관 막힘 또는 실제 유량과 설정값의 차이 등이 있습니다. 펌프가 작동하더라도 약품이 정확한 양만큼 주입된다는 보장은 없습니다. 약품 탱크의 농도와 잔량, 실제 토출량, 배관 및 주입 노즐 상태를 확인하고 잔류염소 측정기의 교정 상태도 점검해야 합니다. 원인을 확인한 뒤 기준에 맞게 주입량을 조정해야 합니다.

    채택 보상으로 254베리 받았어요.

    채택된 답변