전기설비에서 볼트에 스프링와셔를 사용하는 이유는 무엇인가요?

배전반이나 제어판넬을 분해해 보면 일반 와셔 외에 스프링와셔가 함께 들어 있는 경우가 많았습니다. 단순히 볼트를 받쳐주는 역할인 줄 알았는데 풀림 방지용이라고 하더라고요. 왜 전기설비에서는 스프링와셔를 많이 사용하는지 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    전기설비에서 스프링와셔를 사용하는주된이유는 진동이나 반복적인 열팽창 수축 때문에 볼트가 느슨해지는 것을 줄이기 위해서입니다.

    배전반이나 제어판넬은 모터·접촉기 등의 진동 영향을 받을 수 있고, 전류가 흐르는 접속부는 운전 중 뜨거워졌다가 식는 과정을 반복합니다. 이런 변화가 계속되면 처음에는 단단히 조인 볼트도 시간이 지나면서 체결력이 떨어질 수 있습니다.

    스프링와셔는 눌린 상태에서 탄성력을 만들어 볼트와 너트 사이에 지속적으로 힘을 주기 때문에 풀림을 어느 정도 방지하는 역할을 합니다. 일반 평와셔는 압력을 넓게 분산시키고 접촉면을 보호하는 역할이 크고, 스프링와셔는 풀림 방지 목적이 더 큽니다.

    특히 전기 접속부의 볼트가 느슨해지면 접촉저항이 증가해 발열, 단자 변색, 절연물 손상, 심하면 아크나 화재로 이어질 수 있기 때문에 체결 상태가 중요합니다.

    다만 스프링와셔가 있다고 해서 볼트가 절대 풀리지 않는 것은 아닙니다. 실제 현장에서는 규정 토크 체결, 풀림방지 너트나 다른 잠금장치, 정기점검 등을 함께 적용합니다.

    쉽게 말하면 스프링와셔는 볼트가 진동이나 열 변화 때문에 서서히 풀리는 것을 줄여 전기 접속부를 안정적으로 유지하도록 돕는 부품이라고 보면 됩니다.

    채택 보상으로 506베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    스프링 와셔는 열 때문에 팽창하거나 수축을 하게 되는 부분이랑 기계적으로 진동에 따른 볼트의 풀림을 방지하는 역할을 합니다. 그래서 접촉 저항의 증가를 막기 위해 사용하는 거죠. 전기의 통전이 발생하면은 저항열과 모터의 진동으로 체결부가 약해질 수가 있습니다. 그때 절개된 마디에 복원 탄성력으로 지속적인 압력을 가해서 체결력을 유지해 주는 역할을 하는 거죠.

    볼트가 풀리면 접촉면에 저항이 증가해서 국부가 발열되고 아 크나 화재 사고로 이어질 가능성이 있습니다. 그러니 부스바나 단자대 접속부에 평와셔와 함께 배치하면 안정적인 통전과 물리적인 체결력을 유지하는 게 가능해지는 거죠.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    스프링와셔는 주로 볼트, 너트의 풀림을 줄이기 위해서 사용을 하는데요.. 특히 배전반이나 제어반처럼 진동이나 열변화가 발생할 수 있는 전기설비에서는 필요한 부품입니다. 일판 평와셔는 하주을 넓게 분사시키는 역할을 하고 스프링와셔는 탄성을 워서 진동이나 미세한 움직임에 따른 풀림을 억제하는 역할을 하게 되는데 현장에서는 볼트 > 평와셔 > 스프링화셔 > 너트 순으로 조립된 것을 많이 볼 수 있습니다.