하수처리장에서 폭기조의 용존산소 농도가 지나치게 높으면 어떤 문제가 발생하나요?

하수처리장 폭기조에서는 미생물이 유기물을 분해할 수 있도록 적정한 용존산소 농도를 유지해야 합니다. 하지만 송풍기를 과도하게 운전해 용존산소가 필요 이상으로 높아지면 전력 사용량이 증가하고 처리 공정에도 영향을 줄 수 있습니다. 용존산소가 지나치게 높아지는 원인은 무엇이며, 적정 농도를 유지하려면 어떤 항목을 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    용존산소가 지나치게 높아지는 원인은 유입수 부하 감소, 송풍량 과다 또는 폭기 제어 설정 오류 등이 있습니다. 불필요한 폭기는 전력 낭비뿐 아니라 미생물의 침전 특성과 후속 탈질 공정에도 영향을 줄 수 있습니다. 점검할 때는 용존산소 측정기와 송풍기 운전 상태, 공기 공급량 및 유입수 부하를 확인해야 합니다. 유입 조건에 맞춰 송풍량을 조절하고 측정기의 교정 상태도 주기적으로 확인해야 합니다.