오로라맨

오로라맨

채택률 높음

하수처리장의 폭기조에서 용존산소 농도가 지나치게 높으면 어떤 문제가 발생하나요?

하수처리장의 폭기조에서는 송풍기를 이용해 공기를 공급하고 미생물이 유기물을 분해하도록 합니다. 그런데 용존산소 농도가 필요 이상으로 높게 유지되면 송풍 전력 사용량이 증가할 뿐만 아니라 질소 제거 공정에도 영향을 줄 수 있다고 합니다. 용존산소가 지나치게 높을 때 발생할 수 있는 문제는 무엇이며, 적정 농도를 유지하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    폭기조의 용존산소(DO)가 지나치게 높으면 송풍기에 불필요한 전력이 소비되고, 폭기조의 산소가 후속 무산소조로 유입되면서 탈질 미생물의 질산성 질소 제거 활동을 방해할 수 있습니다. 또한 과도한 폭기는 미생물 플록의 상태와 처리 공정의 안정성에 영향을 줄 수 있습니다. 일반적으로 활성슬러지 폭기조의 DO는 약 1~3mg/L 범위에서 운전하는 경우가 많지만, 실제 적정값은 처리 공법과 부하에 따라 달라집니다. DO 측정값과 송풍량, 유입수 부하, 암모니아성 질소 농도 등을 함께 확인하고, 필요한 산소량에 맞춰 송풍기 운전이나 공기 공급량을 조절하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변