오수펌프를 정비한 뒤에도 운전할 때마다 수위가 일정하게 유지되지 않는 이유는 무엇인가요?

오폐수 처리시설에서 오수펌프를 정비하고 자동운전을 실시했는데, 운전할 때마다 집수정의 수위가 예상과 다르게 변하는 경우가 있습니다. 펌프가 정상적으로 작동하고 토출 배관에서도 큰 이상이 보이지 않는데, 어떤 때는 수위가 빠르게 낮아지고 어떤 때는 수위가 천천히 낮아지기도 합니다. 유입량 변화 외에도 펌프 임펠러의 상태, 흡입구 주변의 이물질, 배관 내부의 공기 유입, 수위계 측정 오차 등이 영향을 줄 수 있는지 궁금합니다. 이러한 현상이 발생하면 어떤 항목부터 점검해야 원인을 효율적으로 파악할 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    오수펌프 운전 후 집수정 수위가 일정하게 낮아지지 않는다면 실제 유입량과 토출량의 변화, 펌프의 양수 성능, 수위 측정 상태를 구분하여 점검해야 합니다. 먼저 펌프 운전 중 집수정으로 유입되는 오수량이 증가하는지 확인하고, 펌프의 운전 전류와 토출 압력, 배출 상태를 평소 기록과 비교합니다. 전류와 압력이 낮아졌다면 임펠러에 이물질이 끼었거나 흡입구가 막혔을 가능성이 있으며, 배관에 공기가 차거나 밸브가 충분히 열리지 않은 경우에도 토출량이 감소할 수 있습니다. 반대로 실제 수위는 낮아졌는데 수위계 표시가 그대로라면 수위센서의 오염이나 설치 상태, 신호 전달 이상을 확인해야 합니다. 또한 정지한 펌프를 통해 오수가 역류하는지도 점검할 필요가 있습니다. 원인을 찾을 때는 수위 변화, 운전 시간, 전류, 압력, 유입량을 함께 기록하면 단순한 유입량 증가와 설비 이상을 구분하는 데 도움이 됩니다.