오수펌프를 정비한 뒤 집수정 수위가 낮아졌는데도 펌프가 자주 재기동하는 이유는 무엇인가요?

오수펌프를 정비한 뒤 집수정의 수위는 정상적으로 낮아지고 배수도 잘되는 것처럼 보이는데, 펌프가 정지한 지 얼마 지나지 않아 다시 기동하는 현상이 반복된다면 어떤 원인을 확인해야 하는지 궁금합니다. 실제 유입량이 증가한 것일 수도 있지만, 수위조절용 플로트 스위치의 설치 위치가 달라졌거나 케이블이 구조물에 걸려 수위 변화를 정확하게 감지하지 못하는 경우도 있을 것 같습니다. 펌프가 짧은 간격으로 반복 기동하면 접촉기와 전동기에 부담이 커질 수 있는데, 현장에서는 실제 유입량 증가와 수위제어 계통의 이상을 어떤 방법으로 구분하고 적절한 기동·정지 수위를 어떻게 확인하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김찬우 전문가입니다.

    오수펌프 정비후 집수정 수위가 낮아졌음에도 펌프가 자주 재가동되는 이유는 몇가지로 생각해 볼 수 있습니다.

    펌프 정비 과정에서 체크 밸브에 이물질이 끼거나 노후화로 인해 닫히지 않으면 배수관으로 올라갔던 오수가 펌프 정지 후 다시 집수정으로 역류하여 수위를 순식간에 높힘으로써 재가동을 유발 할 수 있습니다.

    그리고 수위 조절용 스위치의 기동 수위와 정지 수위 간격이 너무 좁게 설정되었거나 케이블이 벽면 구조물에 걸려 제때 내려가지 못해서 오작동이 발생 할 수 있습니다.

    그리고 픔프가 멈춘 상태에서 밸브를 잠그고 수위가 상승하는 속도를 측정하여 실제 배수 유입량이 늘어난 것인지 아니면 오작동에 의한 신호 문제인지 확인하셔야 합니다.

    그럼 답변 읽어주셔서 감사드립니다:)