오수펌프의 플로트 스위치를 교체했는데도 자동 정지 수위가 일정하지 않은 이유는 무엇인가요?

오수 집수정에서 수위에 따라 펌프를 자동으로 기동하고 정지시키는 플로트 스위치를 교체했는데도 펌프가 정해진 수위에서 멈추지 않거나 정지 수위가 매번 달라지는 경우가 있을 수 있는지 궁금합니다. 플로트 스위치가 새 제품이라면 정상적으로 작동해야 할 것 같은데, 케이블 길이나 고정 위치, 집수정 내부의 물 흐름도 영향을 주는지 알고 싶습니다. 특히 펌프가 정지한 직후 물결 때문에 플로트가 다시 움직이거나 수위가 출렁이면 자동운전에 문제가 생길 수 있나요? 현장에서는 플로트 자체의 불량과 설치 위치, 제어회로 문제를 어떤 순서로 구분해서 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    플로트 스위치를 교체했는데도 자동 정지 수위가 일정하지 않다면 제품 자체뿐 아니라 설치 상태와 집수정 내부의 수위 변화도 확인해야 합니다. 플로트 케이블의 길이와 고정 위치가 적절하지 않으면 플로트가 움직이는 범위가 달라져 기동·정지 수위가 변할 수 있습니다. 펌프 토출수나 유입수로 인해 집수정 내부에 물결이 심하게 발생하면 플로트가 반복적으로 움직여 펌프가 짧은 간격으로 기동·정지할 수도 있습니다. 먼저 플로트의 설치 위치와 움직임을 확인하고, 실제 수위 변화와 PLC 입력 또는 제어반의 신호 상태를 비교하는 것이 좋습니다. 플로트가 정상적으로 움직이는데도 제어 신호가 불안정하다면 케이블 접속부와 입력회로를 추가로 점검해야 합니다. 임의로 플로트를 고정하거나 자동 정지 조건을 해제하지 말고, 설비의 운전 수위와 안전 기준에 맞춰 조정해야 합니다.