오수펌프가 자동운전 중인데 수위가 낮아져도 정지하지 않는 이유는 무엇인가요?

역사 오수처리시설에서 집수조 수위가 낮아졌는데도 오수펌프가 계속 운전하는 경우가 있습니다. 평소에는 설정된 저수위에 도달하면 펌프가 정지하는데, 간헐적으로 수위가 낮아진 뒤에도 정지하지 않아 공회전이나 과열이 발생하지 않을까 걱정됩니다. 수위센서나 플로트 스위치가 걸려서 정상적인 신호를 전달하지 못하는 것인지, 아니면 PLC의 정지 조건이나 자동운전 설정에 문제가 있는 것인지 궁금합니다. 특히 수위 표시값은 낮게 나타나는데 펌프가 계속 작동한다면 실제 수위와 제어 신호를 어떻게 비교해야 하나요? 현장에서 어떤 항목부터 확인하는 것이 좋은지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    수위가 낮아졌는데도 오수펌프가 정지하지 않는다면 수위센서나 플로트 스위치의 작동 불량, 배선 이상, PLC 정지 조건의 오류, 수동운전 선택 상태 등을 확인해야 합니다. 먼저 실제 집수조 수위와 HMI에 표시되는 수위가 일치하는지 확인하고, 저수위 정지 신호가 PLC 입력에 정상적으로 들어오는지 살펴봅니다. 플로트 스위치를 사용하는 경우 이물질이나 케이블 걸림으로 인해 스위치가 움직이지 못할 수 있으며, 연속식 수위센서를 사용하는 경우 센서 오염이나 신호 이상이 원인일 수 있습니다. PLC 입력 신호는 정상인데도 펌프가 정지하지 않는다면 래더 프로그램의 정지 조건, 자기유지 회로, 수동·자동 전환 상태를 확인해야 합니다. 펌프가 물을 충분히 흡입하지 못하는 상태에서 계속 운전하면 공회전이나 과열로 이어질 수 있으므로 이상이 확인되면 설비 운전 절차에 따라 안전하게 정지하고 점검해야 합니다. 수위센서를 임의로 강제 조작하거나 보호조건을 우회하지 말고, 원인을 확인한 뒤 실제 수위 변화에 따라 정상적으로 정지하는지 시험하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 232베리 받았어요.

    채택된 답변