오수펌프를 수동으로 운전하면 정상인데 자동운전에서는 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

오수펌프를 점검하다 보면 현장에서 수동운전으로 전환하면 펌프가 정상적으로 기동하고 전류나 소음도 특별한 이상이 없는데 자동운전으로 놓으면 수위가 올라가도 펌프가 기동하지 않는 경우가 있더라고요. 이런 경우 펌프나 모터 자체의 고장보다는 수위센서나 PLC 입력, 자동운전 조건에 문제가 있을 가능성이 높을 것 같은데요. 실제로 자동운전이 되지 않을 때 어떤 순서로 확인하면 원인을 빠르게 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    수동운전에서는 정상인데 자동운전에서만 펌프가 작동하지 않는다면 펌프 자체보다는 자동운전 회로와 제어조건을 우선적으로 확인하는 것이 좋습니다. 먼저 수위센서나 플로트 스위치의 실제 상태가 PLC 입력에 정상적으로 들어오는지 확인하고, PLC 프로그램에서 해당 수위 조건이 펌프 기동조건으로 제대로 사용되고 있는지 확인해야 합니다. 이후 자동·수동 선택스위치와 원격운전 조건, 인터록, EOCR 트립 여부, 비상정지 조건 등을 순서대로 확인하는 것이 좋습니다. 특히 PLC 화면에서는 수위 입력이 들어오더라도 다른 인터록 조건 때문에 출력이 나오지 않을 수 있으므로 입력만 확인하지 말고 펌프 기동을 막고 있는 조건까지 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 202베리 받았어요.

    채택된 답변