오수펌프가 정상적으로 작동하는데도 집수조의 수위가 일정 높이 아래로 내려가지 않는 이유는 무엇인가요?

집수조의 수위가 상승해 오수펌프가 자동으로 기동하고, 펌프 운전 표시와 모터 소리도 정상적으로 나타나는데 수위가 일정 높이 아래로 내려가지 않는 경우가 있습니다. 펌프가 계속 운전하는데도 수위가 유지된다면 유입량이 배출량과 비슷한 상황인지, 배관이나 펌프의 토출 성능에 문제가 있는지 확인해야 합니다. 이러한 현상이 발생하는 주요 원인은 무엇이며, 현장에서 유량과 압력, 수위 변화 등을 이용해 어떤 순서로 점검해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    오수펌프가 정상적으로 운전하는데도 집수조 수위가 내려가지 않는다면 유입량과 실제 배출량이 비슷하거나 펌프의 토출 성능이 저하되었을 가능성이 있습니다. 유입 오수량이 일시적으로 증가하면 펌프가 작동해도 수위가 일정하게 유지될 수 있으며, 토출 배관의 막힘이나 밸브 개방 불량, 임펠러의 이물질 부착, 공기 체류 등으로 배출량이 감소한 경우에도 비슷한 현상이 나타납니다. 점검할 때는 먼저 수위가 시간에 따라 상승하는지, 일정하게 유지되는지, 천천히 하강하는지 관찰하고 펌프 운전시간과 다른 펌프의 작동 상태를 확인해야 합니다. 다음으로 토출 압력과 유량, 밸브 상태, 배관의 누수 및 막힘 가능성을 확인하고 모터 전류가 평소 운전값과 다른지도 비교합니다. 다만 압력계 수치가 정상이라고 해서 실제 유량까지 정상이라고 단정할 수는 없습니다. 유량을 직접 확인하거나 운전 전후의 수위 변화량을 비교하면 배출 성능을 판단하는 데 도움이 됩니다. 점검 중에는 회전부와 전기설비에 접근할 때 안전 절차를 준수하고, 배관이나 펌프 내부를 확인해야 한다면 전원을 차단한 뒤 작업해야 합니다.

    채택 보상으로 336베리 받았어요.

    채택된 답변