아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전동기의 역률이 높아도 전력 손실이 크게 발생할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전동기의 역률이 높으면 일반적으로 같은 유효전력을 공급할 때 필요한 전류가 감소합니다. 하지만 역률이 양호한 설비에서도 케이블이나 변압기에서 전력 손실이 크게 발생할 수 있습니다. 역률만으로 전력 손실을 판단하기 어려운 이유는 무엇이며, 손실을 줄이려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    역률은 유효전력과 피상전력의 관계를 나타내지만, 전력 손실은 전류의 크기와 도체 저항, 설비 효율 등에 영향을 받습니다. 따라서 역률이 높더라도 부하 전류가 크거나 케이블 접속부의 저항이 높으면 손실과 발열이 커질 수 있습니다. 전류와 부하율, 케이블 굵기와 길이, 접속부 온도, 변압기 손실을 함께 점검해야 합니다. 역률 개선과 별개로 배선 상태와 설비 효율을 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 250베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    역률이 높으면 무효전류가 즐어들기는 하지만, 전력 손실이 반드시 작아지는 것은 아닙니다. 케이블과 변압기의 손실은 전류의 크기 뿐만 아니라 배선 저항, 부하율, 설비 효율 등에 영향을 받게 됩니다. 특히 전류가 크거나 케이블이 길고 굵기가 부족하게 되면 역률이 양호하다고 하더라도 손실이 커질 수 있습니다. 손실을 줄이기 위해서는 실제 부하전류, 케이블 굵기와 접속 상태, 변압기 부하율 및 고조파 발생 여부를 함께 점검하는 것이 필요합니다.