3상 전동기의 전압과 전류가 모두 정상인데 회전 방향이 간헐적으로 바뀌는 이유는 무엇인가요?

3상 전동기가 정상적으로 운전하다가 특정 상황에서 회전 방향이 반대로 바뀌는 현상이 발생합니다. 전압과 전류를 측정하면 큰 이상이 없고 전동기 자체도 정상적으로 작동하는 것처럼 보입니다. 전원 상순서가 바뀌는 문제인지, 마그네트 접촉기나 자동제어 회로의 오동작 때문인지 판단하기 어렵습니다. 어떤 부분을 중점적으로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    일반적인 3상 유도전동기의 회전 방향은 전원 상순서에 의해 결정되므로 운전 중 회전 방향이 바뀐다면 전동기에 연결되는 상순서가 전환되는 회로가 있는지 먼저 확인해야 합니다. 정역운전 회로에서는 정회전용과 역회전용 접촉기가 사용되므로 접촉기 접점의 용착이나 제어회로의 인터록 이상으로 비정상적인 전환이 발생하는지 점검해야 합니다. PLC로 정역운전을 제어한다면 두 방향의 출력 명령이 동시에 발생하지 않는지, 정지 확인과 전환 대기시간이 적절하게 설정되어 있는지도 확인해야 합니다. 인버터를 사용하는 설비라면 정·역회전 명령 입력과 통신 지령, 파라미터 설정을 살펴봐야 합니다. 다만 실제 회전 방향이 바뀐 것이 아니라 펌프나 팬의 성능 변화로 방향이 달라진 것처럼 보이는 경우도 있으므로 회전 방향을 안전하게 확인해야 합니다. 전압과 전류가 정상이라는 사실만으로 상순서와 제어회로까지 정상이라고 판단할 수는 없습니다. 정역운전 회로를 점검할 때는 반드시 전원을 차단하고 안전 절차에 따라 접촉기와 배선을 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 260베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 들어오는 순서가 순간적으로 꼬였거나, 정회전과 역회전을 담당하는 스위치(마그네트)가 오동작하여 두 상이 뒤바뀌기 때문입니다 제어반의 마그네트 접촉기와 전선 연결 상태를 점검해 봐야 합니다