학문
우람한박새264
채택률 높음
보일러실 벽면 변색 발생 원인이 뭘까요?
*배관은 보시지 말고 벽면을 집중해서 봐주시면 감사하겠습니다
보일러식 벽면에 노랗게 변색이 진행되었습니다. 처음에는 한군데였고 점점 국지적으로 발생이 되어 천장쪽에도 발생이 되었습니다.
저희는 25년 3월 입주를 하였고 탄성코트 시공을 했습니다. 아파트 시공사에서는 테크니션이 금일 방문하여 확인하였는데 100% 곰팡이라고 우깁니다.
이 부분을 확실하게 원인파악을 하고 시공사에 하자요청을 하고 싶은데 어떻게 하는게 좋을까요?
저는 비용을 들여서라도 전문가를 불러 원인파악을 하고싶은데 그럴경우에는 누구를 불러야하는지도 알려주시면 감사하겠습니다.
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 민영환 전문가입니다.
육안상 콘크리트 내부 철근이 부식되어 녹물이 나오른것을로 판단됩니다 2025년 3월에 탄성코트를 시공전에도 같은 현상이 나타났을것 같은데요
일단 관리실에 문의해 보아야 할것 같습니다
채택된 답변