화재로 인해 집에 전기가 나갔는데 어떻게 해야할까요
오늘 아침에 주택 외벽에 불이 나서 이거저거 불에 타서 전기가 안 들어오는 상황이에요.
전기 계량기랑 전봇대에서 전력을 집에 받아오는 선도 같이 불에 탄 거 같아요.
집에 있는데 갑자기 전기가 나가고 잠시 뒤에 불이 났는데 계량기 아래에 있는 지하수 끌어오는 펌프? 모터에서 불이나서 그런거 같긴 하지만 혹시나 집에 설치된 전기회로 시스템 자체의 오류로 인해 계량기의 불이 난 건지 아직은 알 방법이 없는 상황입니다. 다시 전기를 쓰기 위해 내일 전문가를 부른 상황이지만 좀 더 알아보기 위해 글을 써봅니다. 이러한 경우에서 다시 집에 새로 전선을 배치하는 과정이 대부분 어느정도 오래 소요가 되는지, 그리고 혹시나 전선에 문제가 있는 것이라면 그것을 파악하는데 어떤 방법으로 하는지 혹은 얼마나 오래 걸리는지 등을 알 수 있을까요??
안녕하세요. 김상엽 전문가입니다.
보통 화재 이후 전기가 차단된 상황에서는 단순 정전으로 보기가 어렵고, 전기 설비 전반의 안전 문제가 얽혀 있을 가능성이 큽니다. 특히 계량기나 인입선이 손상된 경우에는 재통전 전 정확한 원인 파악과 점검이 필수적입니다.
이 상황으로 예측되는 원인에 대해서 설명드리겠습니다.
외부 인입선 피복 손상, 계량기 내부 단락, 모터나 펌프 과부하, 누전으로 인한 발열 등이 원인으로 추정됩니다. 특히 겨울철 습기와 먼지가 많은 모터 장비는 절연 저하로 화재가 발생하는 경우가 많습니다.
이러한 상황에서 대처방법은 즉시 전원을 차단한 상태를 유지하고, 계량기 및 인입선은 한전 점검을 요청해야합니다.
계량기 이후 실내 배선과 펌프 회로는 전기기사가 절연저항, 누전 여부를 측정해 손상 구간을 확인합니다.
추후에는 손상된 배선 교체 여부, 분전반 차단기 정상 작동, 접지 상태, 펌프 전용 회로 분리 여부를 점검해야합니다. 화재 부위 주변 배선은 외관상 멀쩡해보여도 내부 열화가 있을 수 있어 재사용을 피하는 것이 가장 안전할 수 있다고 봅니다.
다시 결론만 말씀드리면 전기 화재 이후 복구는 단순히 전기를 다시 넣는 문제가 아니라, 동일 사고를 막기 위한 안전 점검 과정입니다. 전문가 점검과 관할 기관 협조를 통해 원인을 명확히 한 뒤 재통전하는 것이 가장 중요합니다.1명 평가안녕하세요. 설효훈 전문가입니다. 일단 전선의 전기가 어디까지 손상되었는지 확인이 필요합니다. 먼저 근접해 있는 전기을 공급해주는 전봇대부터 문제가 된것인지 아니면 전봇대에서 전압은 인가가 되고 계량기과 분전반에서 문제가 되는지 또 분전반까지는 인가되고 내부 전기 배선에서만 문제가 되는지 점검을 먼저합니다. 그런뒤 전봇대까지 문제이면 한전에 연락해서 복구 해야하고 그게 아니고 그 뒷부분부터 문제이면 배선을 전체를 다시 깔고 연결작업을 해야합니다. 전봇대 문제의 경우 한전연락해서 해야되서 와서 복구하면 뭐 하루 정도 걸릴것으로 보이고 내부 배전 문제이면 전체 다시 복구 이면 아마도 3~4일은 해야할듯하고 단순한것은 하루면 될듯합니다. 이런 점검 관련해서는 전문 기기가 있는데요. 먼저 전압 확인하는 멀티미터나 검전기를 활용해서 전압이 확인이 안되거나 떨어지거나 하여서 상태를 점검합니다. 그리고 절연기나 누전 테스티기 등등 여러가지로 확인 합니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
화재 후 복구는 손상 범위에 따라 1~3일에서 1~2주까지 걸릴 수있습니다 원인 파악은 차단기 계량기 인입선 육안 점검 절연저항 측정 부하 분리 후 단계별 통전 시험으로 진행되며 하루면 결론이 나는 경우가많습니다 계량기 전봇대 인입선이 탔다면 한전 구간과 고객 구간을 구분해 각각복구해야 하니 한전 입회 여부에 따라 일정이 늘어날 수 있습니다
안녕하세요. 박형진 전문가입니다.
일단은 사고가 발생했기 때문에 절대 임의로 전력 복구는 하지 않는게 좋습니다.
펌프 단독 문제의 경우 빨리 해결이 가능하나 전체적인 배선 작업은 3일이상 소요될 수 있습니다.
화재 원인은 사실 각 의심부위를 측정하면 하루만에 확인합니다.
모쪼록 잘 해결되시길 바랍니다.
안녕하세요. 하성헌 전문가입니다.
화재로 인해 전기가 나갔다고 한다면, 일단 전기의 어떤 문제가 있는지 확인해야 합니다. 전기가 흐르는 전선이 끊어졌거나 또는 어디서 고장이 난 것인지 확인을 해서 고쳐야 합니다. 다만 이러한 문제는 개인이 확인을 할 시 위험성이 높기 떄문에 전문 업자를 활용하여서 고장이나 위험한 부분을 확인 후 대처를 하시는 것이 보다 안전하며 명확하게 처리할 수 있습니다.
안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.
화재로 인해서 고장난게 인입선과 계량기의 파손된 상황이라면 일반적인 경우에는 전문가가 방문하여 수 시간에서 하루 내에 복구가 가능할겁니다. 하지만 문제는 내부 배선까지 녹았다면 며칠이 더 걸릴 수도 있습니다. 원인파악을 위해서 전문가가 메거라는 장비를 이용할겁니다. 그래서 의심가는 곳의 절연저항을 측정해 전선 손상 여부와 화재 원인을 파악할 것이니 내일 꼼꼼한 점검이 필요합니가. 그리고 계량기 관련 파손은 한전에도 반드시 연락하셔야 되구요. 그래야 조치를 받으실수있고 안전하게 전기를 다시 쓰실 수 있습니다. 갑작스러운 사고에 당황스러우시겠지만 전문가의 진단에 따라 차근차근 복구하시면 금방 해결하실수 있으실겁니다.