전기설비에서 저압 배전반의 모선에 절연 지지물을 설치하는 이유는 무엇인가요?

저압 배전반 내부를 살펴보면 전력을 분배하는 구리 모선이 금속 프레임과 떨어진 상태로 고정되어 있고, 중간에 절연 지지물이 설치되어 있습니다. 모선 자체가 절연 피복이 없는 금속으로 되어 있는 경우도 있는데, 절연 지지물은 단순히 모선을 고정하는 역할만 하는 것인지 궁금합니다. 지지물에 균열이나 오염이 발생하면 어떤 문제가 생길 수 있으며, 점검할 때 무엇을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    모선의 절연 지지물은 모선을 정해진 위치에 고정하면서 금속 외함이나 다른 전위의 도체와 전기적으로 절연하는 역할을 합니다. 단락사고가 발생하면 모선 사이에 큰 전자기력이 작용할 수 있으므로 이를 견딜 수 있도록 기계적 지지 기능도 중요합니다. 지지물에 균열이나 변형이 생기거나 표면에 먼지와 습기가 쌓이면 절연 성능이 저하되어 섬락이나 단락사고로 이어질 수 있습니다. 따라서 정기점검 시 지지물의 균열과 변색, 오염, 체결상태 및 모선 간격을 확인하는 것이 좋습니다. 내부 점검은 반드시 전원을 차단하고 무전압을 확인한 뒤 실시해야 하며, 절연 지지물의 교체나 정비는 설비 사양과 제조사 기준에 따라 진행해야 합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    저압 배전반의 모선에 설치하는 절연 지지물은 모선을 일정한 위치에 고정하는 동시에 전기가 금속 프레임으로 흐르는 것을 방지하는 역할 합니다. 배전반 내부의 구리 모선은 전류를 전달하기 위해 금속으로 노출된 경우가 많습니다. 따라서 모선이 금속 외함이나 다른 상의 모선과 접촉하면 지락이나 단락사고가 발생할 수 있습니다. 절연 지지물은 모선과 접지된 금속 구조를 사이에 전기적인 절연을 유지해 이러한 사고를 예방합니다. 또한 단락사고가 발생하면 모선에 큰 전자기력이 작용할 수 있습니다. 절연 지지물은 이러한 힘을 견디면서 모선이 흔들리거나 변형되는 것을 억제하는 기계적인 역할도 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    피복 없는 구리 전선이 쇠 프레임에 닿아 전기가 통하는 것을 막아주고, 사고 때 전기가 쾅 부딪혀도 전선이 휘지 않게 단단히 잡아주는 역할을 합니다 지지물이 더러워지거나 금이 가면 합선이나 불이 날 수 있으므로 깨끗한지 자주 확인해야 합니다