배전반 내부의 모선 접속부에서 정기적으로 체결상태를 점검해야 하는 이유는 무엇인가요?

배전반에서 차단기나 케이블 단자는 열화상카메라로 점검하는 경우가 많은데, 육안으로 특별한 이상이 없는 모선 접속부도 정기적으로 체결상태를 확인한다고 들었습니다. 모선 접속부의 볼트가 조금 풀리는 것만으로도 전기설비에 문제가 발생할 수 있는 이유가 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    모선 접속부의 체결력이 부족하면 접촉면의 접촉저항이 증가할 수 있습니다. 전류가 흐를 때 접촉저항이 커지면 해당 부분에서 줄열이 발생해 국부적으로 온도가 상승하고, 장시간 방치하면 접속부가 변색되거나 절연물이 손상될 수 있습니다. 온도가 올라가면 접촉상태가 더 나빠지는 악순환도 발생할 수 있습니다. 따라서 정기점검 시 규정된 토크를 기준으로 체결상태를 확인하고, 열화상 점검을 병행하면 초기 이상을 발견하는 데 도움이 됩니다.