공기조화에서 재열을 할 때 코일출구온도 산정 기준과 그때의 냉각은 어디까지 한다 가정하고 하는가?
공기조화 설계에 있어서
재열 운전이라는 부분은
실내의 공기 상태가
습기가 많아 잠열부하가 많은 상태일 때
현열비 선이 코일의 출구와 만나는 선이
너무 낮은 온도로 책정되기 때문에
결국 그런 너무 낮은 온도의 출구온도는
공조에 적합하지 않음으로해서
습공기 선도상 설계 선도가 맞아들어가려면
결국 재열을 해야된다 정도로 아는데요.
그럼 재열 을 얼마나해서 실제 재열코일을 지난 코일 출구온도를 얼마를 할지
재열을 하기전의 냉각코일 에서의 출구 공기 온도는
재열을 하기전에 그대로 낮은 온도까지 냉각을 한다고 생각하고
그대로 냉각을 한 후에
재열을 한다는 건지
알 수 있나요?
55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서종현 전문가입니다.
재열시 냉각 코일 출구 온도는 실내 목표 습도(제습)을 맞추기 위해 공기를 최대한 냉각시켜 포화 상태에 가깝게 만드는 온도입니다. 공기는 이 낮은 온도까지 냉각된 상태로 가정합니다.
이후 재열 코일 출구 온도는 이렇게 제습된 공기를 쾌적한 실내 온도를 유지할수있는 공급 온도로 높이는 기준으로 산정됩니다. 즉, 충분히 제습된 공기를 실내 적정 온도로 맞추기 위해 재가열 하는 것입니다.
1명 평가안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
재열 출구 온도 산정은 냉각코일 출구 공기 상태를 기준으로 합니다.
또한 냉각은 재열 전에 충분히 낮은 온도까지로 설계하는 것이 일반적이며, 냉각 온도가 너무 낮으면 불편이 발생할 수 있으니 이를 방지하기 위해 재열코일을 설치하여 다시 적정 온도로 가열하게 됩니다.