전기 2구용 스위치를 3구용으로 바꾸는 방법 있을까요?

원래 3구용이었는데 2구용 스위치로 시공을 했다고 하는데요.

메인전등하고 할로겐등 그리고 환풍기 이렇게 3구용인데

메인전등하고 환풍기를 하나로 묶고 할로겐등으로 따로 해서 2구용으로 했다는데

이것을 각각 하나씩 스위치로 독립적으로 해주려면 어떻게 해야 할까요?

3개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    원래 3구였던 회선을 2구로 합친 것이라면, 3구 스위치를 새로 준비한 뒤 차단기를 내리고 작업하시면 충분히 가능합니다. 기존 2구 스위치를 뜯어내보면 메인전등과 환풍기 전선이 한 단자에 같이 꽂혀 있을거에요. 아니면 브릿지로 연결되어 있을 텐데 이를 각각 분리만 해주면 됩니다. 공통선은 3구 스위치의 공통 단자에 연결하고 나머지 세 개의 전선을 각각의 단자에 하나씩 나누어 꽂아주면 됩니다. 전선 색상을 미리 사진 찍어두면 헷갈리지 않게 교체하실 수 있으실거구요. 합쳐진 선을 분리한다고 생각하시면 좋을것 같습니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    각각 독립 제어하려면 3구 스위치로 교체하고 전등 할로켄 환풍기로 가는 부하선 3가닥을 각각 스위치 출력에 분리 연결해야 합니다 지금처럼 묶여 있다면 환풍기와 메인등 배헌이 접고함에서 합쳐져 있으니 그 결선을 풀어야 합니다 그위치함에 상시전원과 각 부하선이 모두 존재하는 지가 관건이며 없다면 추가 배선 공사가 필요합니다

  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    벽 안쪽에 환풍기용으로 있는 전선이 살아있느냐가 관건인데요.

    스위치 커버를 뜯고 안에 선이 몇개인지 보시고 3개가 된다면 3구 스위치로 바꾸는것은 간단합니다.

    다만 2개 전선만 있다면 벽을 뜯고 큰 공사가 될 수 있어 추천드리지 않습니다.

    일단 커버를 뜯어 확인해 보시는게 중요합니다.