학문
배전반 차단기와 배선 관련문의 합니다
안녕하세요 사진과 같이 배전반이 있는데 최하단에만 전선이 두가닥씩(총 4라인) 연결되어있습니다 괜찮은가요? 안전상 문제없는지 라인 한개씩을 제거하는게 나을까요
감사합니다
2개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
사실 분리를 하는것이 가장 이상적입니다. 새로운 차단기를 추가적으로 설치하여 연결하는것이 알맞으나해당 라인에서 부하를 많이 사용하지 않고 같이 연결해도 무방한 부하라인이라면 사진과같이 연결하셔도 가능은합니다. 우선 부하체크부터 해보심을 추천드립니다.
2명 평가안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
하나의 차단기에 병렬로 이중결선된거 같은데요.
어떤용도로 되어 있는지 확인해서 용량이 어느정도인지 여부를 확인하셔야 하는데요. 근데 보통은 1부하로만 쓰는게 좋습니다.
감사합니다.
2명 평가