전기설비에서 변압기의 절연유에 수분이 증가하면 절연성능이 저하되는 이유는 무엇인가요?

유입식 변압기는 절연유를 이용해 절연과 냉각 기능을 수행하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 변압기의 절연유에 수분이 많이 포함되면 절연성능이 저하되고 고장 위험이 커질 수 있다고 합니다. 수분이 절연유와 고체 절연물에 어떤 영향을 주는지 궁금합니다. 현장에서는 절연유의 상태를 어떤 방법으로 확인하며, 수분 증가가 의심될 때 어떤 점검이 필요한가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연유에 수분이 증가하면 절연유 자체의 절연성능이 저하될 수 있고, 종이 등 고체 절연물에도 수분이 흡수되어 절연 열화가 촉진될 수 있습니다. 특히 온도 변화에 따라 절연물과 절연유 사이의 수분 분포가 달라질 수 있으므로 단순히 외관만으로 상태를 판단하기 어렵습니다. 현장에서는 절연유의 수분 함량과 절연파괴전압, 산가 등의 시험 결과를 확인하고 변압기의 온도 및 누유 상태도 함께 점검하는 것이 좋습니다. 수분 증가가 확인되면 임의로 절연유를 처리하기보다 전문적인 진단과 제조사 지침에 따라 조치해야 합니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    유입식 변압기의 절연유에 수분이 스며들면은 절연성능이 떨어지고 고장의 위험이 커지게되죠. 왜냐하면 물분자 자체가 절연성을 크게 떨어뜨릴뿐만아니라, 변압기 내부의 종이같은 고체 절연물까지 빠르게 열화시켜서 전체적인 내전압 성능을 깎아먹기 때문입니다.

    그러니 현장에서는 변압기 호흡기의 실리카겔 색상이 변했는지 눈으로 먼져 확인하고, 정기적인 샘플 검사를 통해서 수분 함량이나 절연파괴 전압을 측정하는게 필요합니다. 만약 수분이 늘어난게 확인이 되시면 가스켓이나 씰링부위에 누설이 없는지 점검하고, 절연유를 바로 필터링하시거나, 교체하시는 조치가 필요하겠습니다.