열교환기 내부에 스케일이 쌓이면 열전달 효율이 떨어진다고 하는데 공장 운전 중에 이를 미리 확인하는 방법과 적절한 세척 주기는 어떻게 되나요?

열교환기 내부에 스케일이 쌓이면 열전달 효율이 떨어진다고 하는데 공장 운전 중에 이를 미리 확인하는 방법과 적절한 세척 주기는 어떻게 되나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김찬우 전문가입니다.

    공장에서 사용하는 열교환기의 스케일을 확인하는 방법과 세척주기는 유체의 종류에 따라 달라지고 해당 유체에 따라 구체적인 세척 방법이 달라지긴 합니다.

    스케일을 확인하는 방법은 보통 열교환기 전 후의 온도 차이 감소와 유체의 압력 손실이 증가하는 것을 실시간으로 확인하여 스케일의 적층 여부를 확인하게 됩니다.

    또한 유량과 온도 데이터를 바탕으로 실시간 열효율을 계산하여 이 값이 초기 설계치나 정상 가동 시점보다 얼마나 떨어지는 아니면 높아졌는지를 감시하여 파악하게 됩니다.

    유체의 종류에 따라 세척주기는 달라지지만 보통 1년~2년마다 세척을 하고 효율이 10% 이상 감소했다는 것이 인식되면 비정규적으로 세척을 하기도 합니다.

    그럼 답변 읽어주셔서 감사드립니다:)

    채택 보상으로 580베리 받았어요.

    채택된 답변