아하아멘

아하아멘

채택률 높음

변압기 절연유의 수분 함량이 증가하면 절연 성능이 저하되는 이유는 무엇인가요?

유입 변압기의 절연유는 권선과 철심을 절연하고 내부에서 발생하는 열을 외부로 전달하는 역할을 합니다. 그런데 장기간 운전하거나 밀봉 상태가 나빠지면 외부 수분이 유입되어 절연유의 수분 함량이 증가할 수 있습니다. 수분이 변압기 절연 성능에 미치는 영향은 무엇이며, 유지보수 과정에서 어떤 시험 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연유에 수분이 증가하면 전기적 절연 성능이 저하되고 절연파괴 위험이 커질 수 있습니다. 수분은 종이 절연물에도 흡수되어 장기적으로 절연재의 열화를 촉진할 수 있습니다. 수분 함량과 절연파괴전압, 산가 및 용존가스 분석 결과를 함께 확인해야 합니다. 수분 유입 원인을 찾아 밀봉 상태를 점검하고 시험 결과에 따라 여과나 정제 등의 조치를 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 218베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    변압기 절연유에 수분이 많아지게 되면 절연유 자체의 절연 성능이 떨어지게 되고 권선의 절연물도 열화가 될 수 있습니다. 수분은 전기가 흐르기 쉽게 만들고 절연물 내부로 침투해 절연 파괴 위험을 높이게 됩니다. 수분이 증가하게 되면 절연유의 절연 내력이 맞아져 누설전류나 절연 파괴 가능성이 커지게 됩니다. 권선 절연지에 수분이 흡수되면 절연 성능이 저하되고 노화가 빨라지게 됩니다. 또한 고온에서는 수분과 열의 영향으로 절연물 열화가 더욱 촉진이 되기도 합니다. 유지보수 시에는 절연유 수분 함량, 절연내력 등을 확인합니다.