아하요요

아하요요

채택률 높음

전기 판넬 내부에 결로가 발생하면 절연 성능이 저하되는 이유는 무엇인가요?

온도 변화가 큰 장소에 설치된 전기 판넬에서는 내부 공기 중 수분이 차가운 금속 표면에 응결해 물방울이 생길 수 있습니다. 결로가 반복되면 단자와 기판에 부식이 발생하고 절연 성능이 떨어질 수 있습니다. 결로가 발생하는 원인은 무엇이며, 재발을 방지하려면 어떤 대책을 적용해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결로는 판넬 내부 표면 온도가 공기의 이슬점보다 낮아질 때 발생하며, 외부 습기 유입과 큰 일교차가 원인이 될 수 있습니다. 판넬의 밀폐 상태와 환기구, 히터 및 제습 장치의 작동 여부를 확인해야 합니다. 필요하면 판넬용 결로 방지 히터나 습도 제어 장치를 설치하고, 내부에 수분 흔적이나 부식이 있는지도 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 196베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전기 판넬 내부의 결로는 딷뜻하고 습한 공기가 차가운 금속 표면과 만나면서 수분이 물방울로 변한거라고 보시면 되는데요.. 수분이 절연물 표면에 맺히게 되면 누설전류가 증가하고 절연저항이 낮아져서 누전이나 단락 사고로 이어질 수 있습니다. 특히 결로가 반복되면 단자와 기판의 부식, 접점 불량 등 2차적인 문제도 발생 합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기 판넬 내부에 생긴 물방울과 습기는 전류가 흐르지말아야 할 부품사이로 전기가 통하게 만들고 지속적인 부식을 일으켜 절연 성능을 떨어트립니다

    대책으로는 내부온도를 유지하는 방열 히터나 습기를 조절하는 제습기와 환풍팬을 설치하고 외부 공기 유입을 막기 위해

    케이블 인입구를 꼼꼼히 밀폐하는 방법이 있습니다