전기 설비의 서지보호장치(SPD)가 수명을 다하면 어떤 문제가 발생하나요?

분전반이나 제어반에는 낙뢰 또는 개폐 동작으로 발생하는 순간 과전압으로부터 설비를 보호하기 위해 서지보호장치(SPD)가 설치됩니다. SPD는 반복적으로 서지를 흡수하면서 내부 부품이 열화될 수 있다고 합니다. SPD의 수명이 다하면 어떤 문제가 발생하며, 정기점검에서는 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    SPD는 낙뢰나 전력설비의 개폐 동작으로 발생하는 순간 과전압을 제한하여 전기설비를 보호하는 장치입니다. 내부 소자가 반복적으로 서지를 흡수하면 열화되어 보호 성능이 저하되거나 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 수명이 다한 SPD는 서지 발생 시 과전압을 제대로 차단하지 못해 전자기기나 제어장치가 손상될 위험이 있습니다. 반대로 내부 소자가 단락되면 누전이나 과열, 심한 경우 화재로 이어질 수도 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    SPD는 순간 과전압을 제한해 전자기기와 전기설비를 보호하지만, 서지를 반복적으로 흡수하면 내부 소자가 열화되어 보호 성능이 저하될 수 있습니다. 일부 제품은 열화 상태를 표시창이나 상태 접점으로 알려주며, 이상이 발생하면 보호 기능을 상실할 수 있습니다. 점검할 때는 상태 표시창과 원격 경보 접점, 연결 배선 및 전용 차단기 상태를 확인해야 합니다. 교체 시에는 설비의 사용전압과 SPD의 정격 및 보호 수준이 적합한지 확인해야 합니다.