전기설비에서 서지보호장치가 설치되어 있어도 전자제어기기가 손상될 수 있는 이유는 무엇인가요?

제어반이나 통신설비에는 낙뢰와 개폐 서지 등 순간적인 과전압으로부터 장비를 보호하기 위해 서지보호장치가 설치되기도 합니다. 그런데 서지보호장치가 설치되어 있는데도 PLC나 통신장비가 재부팅되거나 손상되는 사례가 발생할 수 있다고 합니다. 보호장치가 있는데도 이런 문제가 생기는 이유는 무엇이며, 현장에서 서지보호장치의 상태를 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    서지보호장치는 순간적인 과전압을 제한해 설비에 전달되는 영향을 줄이는 장치이지만 모든 서지를 완전히 차단하는 것은 아닙니다. 유입되는 서지의 크기가 보호장치의 성능을 초과하거나 접지선이 길고 접속 상태가 불량하면 보호 효과가 떨어질 수 있습니다. 또한 전원선뿐 아니라 통신선이나 신호선을 통해 서지가 유입되는 경우에도 전자제어기기가 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 보호장치의 열화 표시와 정격, 접지 연결 상태, 배선 길이 및 전원·통신선의 보호 여부를 함께 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 302베리 받았어요.