로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기설비에서 서지보호장치의 표시창은 정상인데도 교체가 필요한 경우가 있나요?

배전반에 설치된 서지보호장치(SPD)를 점검하다 보면 상태 표시창이 정상으로 표시되어 있는데도 낙뢰나 순간 과전압 이후 연결된 전자기기에 이상이 발생하는 경우가 있습니다. 표시창이 정상이라면 서지보호 기능도 유지되고 있다고 생각하기 쉬운데, 내부 부품의 열화나 보호 성능 저하가 표시창에 나타나지 않을 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 항목을 확인해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    서지보호장치의 창이 멀쩡한데도 불구하고 막상 내부에서 고장이난 경우는 표시창은 소자가 완전히 타버렸을때만 색이 바뀌도록 되어 있기 때문이죠. 그래서 잔고장이 누적되면 겉보기에는 정상처럼 보일겁니다. 하지만, 실제로는 보호성능 이미 떨어져있는경우이죠.

    그러니 현장에선느 초록색 창만 믿지 마시고 전용 테스터기로 누설전류를 측정해보는게 좋겠습니다. 거기다가 큰 낙뢰를 맞은 뒤라면 소자 수명이 다했을 가능성이 높겠습니다. 그러니 중요한 설비라면 주기적으로 전문 장비점검을 받아주시는게 좋겠네요.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    SPD는 상태 표시창이 정상이어도 보호 성능이 저하되었을 가능성이 있습니다. 내부 부품인 바리스터는 낙뢰나 순간 과전압을 반복적으로 흡수하면서 열화될 수 있으며 표시창만으로 실제 보호 성능을 모두 확인 하기는 어렵습니다. 낙뢰나 서지 발생 이력, 단자 접속 상태, 접지 상태와 제조사에서 정한 점검, 교체 기준을 확인하고, 이상이 의심되면 제조사 지침에 따라 점검하고, 필요하면 교체하는 것이 좋습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    서지보호장치의 상태 표시창은 일반적으로 내부 소자의 상태나 보호장치의 고장 여부를 간략하게 나타내지만, 모든 보호 성능을 정밀하게 확인해 주는 것은 아닙니다. 제품에 따라 표시 방식과 감시 기능이 다르며, 외부 충격이나 노후화로 보호 성능이 저하되었더라도 표시창만으로 이를 완전히 판단하기 어려울 수 있습니다. 따라서 사고 이력과 제조사 점검 기준을 확인하고, 원격 경보 접점이나 상태 감시 기능이 있다면 해당 신호도 함께 점검해야 합니다. 교체 여부는 제품별 진단 기준과 사용 환경을 바탕으로 판단하는 것이 좋습니다.