전기설비의 접지저항은 기준에 적합한데도 낙뢰나 개폐 동작 후 전자장비가 오작동하는 이유는 무엇인가요?

건물의 접지저항을 측정했을 때 기준에 적합한 값이 확인되었지만, 낙뢰가 발생하거나 대형 전동기가 기동한 뒤 통신장비와 제어장치가 재부팅되는 현상이 발생합니다. 접지저항이 정상인데도 전자장비가 영향을 받는 이유는 무엇이며, 접지와 서지 보호 측면에서 어떤 부분을 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지저항이 기준에 적합하더라도 순간적인 서지나 고주파 노이즈로부터 전자장비가 완전히 보호되는 것은 아닙니다. 접지저항은 주로 특정 측정 조건에서의 접지 성능을 나타내며, 낙뢰나 개폐 서지처럼 상승시간이 짧은 과도현상에서는 접지선의 인덕턴스와 배선 경로도 큰 영향을 줍니다. 먼저 전원 계통에 서지보호장치가 적절히 설치되어 있는지, 보호장치의 상태와 접속 길이가 적절한지 확인해야 합니다. 다음으로 통신선과 전원선이 장거리로 나란히 배선되어 있는지, 차폐 케이블의 접지 방식이 설계 기준에 맞는지 점검합니다. 대형 전동기의 기동으로 제어전원 전압이 순간적으로 떨어지는 경우도 있으므로 제어전원과 장비 전원에 대한 전압 기록을 확인하는 것이 좋습니다. 접지저항만 다시 측정하기보다는 서지보호, 등전위 본딩, 배선 분리, 제어전원 품질을 함께 점검해야 원인을 찾을 수 있습니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지저항이 정상인데도 낙회나 개폐동작때 장비가 오작동하는 이유는 접지선이 너무길어 생기는 서지전압이나 서지보호기의 성능에 문제가 생겼기 때문입니다

    장비를 안전하게 지키려면 접지선의 길이를 짧고 굵게 정리하고 서지보호기의 상태 접지 상태를 점검해야겠습니다