전기설비의 접지저항은 정상인데 감전이나 누전 문제가 발생할 수 있나요?

전기설비를 점검하면서 접지저항을 측정했는데 기준에 적합한 값이 나왔습니다. 그런데 이후 설비 외함에서 전압이 측정되거나 누전차단기가 동작하는 현상이 발생해 접지 상태가 정상인지 의문이 생겼습니다. 접지저항이 낮게 측정되면 접지설비가 정상이라고 생각하기 쉬운데, 실제로는 접지선의 연결상태나 누설전류 문제 때문에 이상이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 접지저항 측정 결과만으로 안전성을 판단하면 안 되는 이유와 추가로 확인해야 할 항목은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접지저항이 기준에 적합하더라도 설비 전체의 감전 보호와 누전 상태가 정상이라고 단정할 수는 없습니다. 접지저항 측정은 접지극과 대지 사이의 저항을 확인하는 것이므로, 설비 외함에서 접지단자까지 이어지는 보호도체의 단선이나 접속 불량, 절연 열화에 따른 누설전류까지 모두 확인해 주지는 않습니다. 먼저 설비 외함의 전압이 실제로 존재하는지 적절한 계측기로 확인하고, 전원을 차단한 안전한 상태에서 보호도체의 연속성과 단자 체결상태를 점검합니다. 이후 필요한 경우 절연저항 측정과 누전차단기 동작시험을 실시하고, 운전 중 누설전류가 의심되면 누설전류 측정기로 회로별 상태를 확인합니다. 다만 외함 전압이 확인되면 직접 접촉하지 말고 설비를 안전하게 격리한 뒤 점검해야 합니다. 접지저항 하나만으로 판단하기보다 접지 연속성, 절연상태, 보호장치 동작을 함께 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 242베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    접지봉 저항이 정상이어도 기기와 연결된 전선이 끊어졌거나 누전이 생기면 감전될 수 있어요 따라서 접지저항만 믿지 말고 외함과 접지선이 잘 이어졌는지 도통 테스트와 절연 상태를 꼭 함께 확인해야 한답니다