전기설비의 보호계전기 시험에서는 정상인데 실제 고장 상황에서 차단기가 동작하지 않을 수 있나요?

전기설비의 보호계전기를 점검하면서 시험장비로 동작시험을 실시했을 때는 설정된 조건에서 정상적으로 동작하는 것을 확인했습니다. 그런데 실제 설비에서는 이상전류가 발생했는데도 차단기가 즉시 동작하지 않거나 예상보다 늦게 차단되는 상황이 우려됩니다. 계전기 자체의 동작시험이 정상이어도 변류기(CT)의 결선이나 극성, 트립회로, 차단기 기구부 문제 때문에 보호 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 보호계전기 시험 외에 어떤 부분까지 확인해야 전체 보호회로의 정상 여부를 판단할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기 자체의 동작시험이 정상이어도 실제 고장 상황에서 차단기가 동작하지 않거나 차단이 지연될 가능성도 있습니다. 계전기 시험은 보호 기능의 일부만 확인이 가능하며, 고장 검출부터 차단기 개방까지 전체 회로가 정상인지는 별도로 확인해야 하기 때문 입니다. 변류기의 결선과 극성, 변류비가 적절한지 확인이 필요합니다. 변류기 결선이 잘못되거나 2차 회로에 문제가 있으면 실제 고장전류가 발생해도 계전기에 전달되는 전류가 올바르지 않을 수 있기 때문 입니다. 차단기 자체의 상태도 중요한데요. 트립 코일의 단선이나 고장, 기구부의 고착, 동작 기구의 이상 들이 있으면 트립 신호가 들어와도 차단이 지연되거나 실패할 수 있습니다.

    채택 보상으로 292베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    머리(계전기)가 정상이어도 전기를 읽어주는 변류기(CT)가 잘못되었거나 신호가 가는 길, 차단기 기계 장치에 문제가 있으면 안 움직일 수 있어요 따라서 계전기 시험뿐만 아니라 실제 차단기가 철컥 하고 꺼지는지 끝까지 연결해서 확인하는 트립 연동 시험을 꼭 해봐야 한답니다