보호계전기의 동작 표시가 발생했는데 차단기가 트립되지 않는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하던 중 보호계전기에 동작 표시가 남아 있지만 해당 회로의 차단기는 투입 상태를 유지하고 있는 것을 발견했습니다. 실제 설비는 계속 운전 중이며, 차단기 자체에도 외관상 이상이 없어 보입니다. 계전기가 동작했는데 차단기가 개방되지 않는다면 계전기의 출력 접점, 트립 회로, 제어전원 또는 차단기의 기계적 동작부에 문제가 있을 가능성이 있습니다. 이처럼 보호계전기의 동작 표시와 차단기 상태가 일치하지 않을 때 어떤 원인을 의심하고 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호계전기의 동작 표시가 있다고 해서 반드시 차단기까지 개방된 것은 아닙니다. 계전기가 이상을 검출했더라도 출력 접점이 정상적으로 동작하지 않거나 트립 코일까지 신호가 전달되지 않으면 차단기가 개방되지 않을 수 있습니다.

    먼저 계전기의 동작 이력과 고장 종류를 확인하고, 차단기 트립 회로의 제어전원 및 퓨즈 상태를 점검합니다. 이후 계전기 출력 접점, 보조릴레이, 배선 단자와 트립 코일의 이상 여부를 확인합니다. 차단기 자체의 기계적 고착도 원인이 될 수 있습니다. 점검 중에는 보호기능을 임의로 우회하지 말고, 정전 및 안전조치를 시행한 상태에서 자격을 갖춘 담당자가 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 224베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기에 동작 표시가 발생했는데도 차단기가 트립되지 않았다면 계전기가 고장이라고 단정하기 보다는 계전기의 동작 신호가 차단기의 트립 코일까지 정상적으로 전달되었는지를 확인해 보시는 것이 좋습니다. 보호계전기를 과전류가 지락 등 이상 상태를 감지하면 트립 신호를 출력하지만 실제로 차단기를 개방하려면 트립 회로와 제어전원이 정상적으로 작동해야 합니다. 대표적으로 계전기 출력 접점의 불량, 트립 회로의 단선, 제어전원 상싱, 단자 접촉 불량 등이 있을 수 있으며, 차단기의 트립 코일이 손상되었거나 기계적인 동작부가 고착된 경우에도 차단기가 개방되지 않을 수 있습니다. 또한 계전기의 동작 표시가 반드시 차단 명령을 의미하는 것은 아닐수도 있습니다. 경보 기능한 동작 했거나 순간적인 이상 이력이 기록된 것일 수도 있으므로 동작 코드와 설정값을 다시 하 번 확인해 보는 것이 좋습니다.