아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전기설비의 절연유에 수분이 증가하면 절연 성능이 저하되는 이유는 무엇인가요?

유입 변압기와 같은 전기설비는 절연유를 통해 전기적 절연과 냉각 기능을 유지합니다. 하지만 장기간 운전하거나 외부 습기가 유입되면 절연유의 수분 함량이 증가할 수 있습니다. 수분이 절연유에 미치는 영향은 무엇이며, 정기적인 유지보수 과정에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    절연유에 수분이 증가하면 절연내력이 낮아져 전기적 절연 성능이 저하될 수 있습니다. 특히 온도 변화에 따라 수분이 절연지로 이동하거나 절연유에 용해되는 양이 달라져 절연 상태에 영향을 줄 수 있습니다. 점검할 때는 수분 함량과 절연파괴전압, 유온 및 호흡기 상태를 확인해야 합니다. 수분이 기준치를 초과하면 원인을 파악하고 제조사 기준에 따라 여과나 건조 등의 조치를 검토해야 합니다.

    채택 보상으로 240베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    절연유에 수분이 증가하면 전기 전도성이 높아지고 절연내력이 낮아져 전기적 절연 성능이 저하되게 됩니다. 특히 수분은 절연유 뿐만 아니라 종이 절연물에도 흡수되어 권선의 절연 열화를 촉진할 수 있습니다. 또한 온도가 낮아지면 수분이 물방울 형태로 분리되어 국부적인 절연 약화나 방전의 원인이 될 수도 있습니다. 정기 점검 시에는 절연유의 수분 함량, 절연내력, 산가 및 색상 변화를 확인하는 것도 중요 합니다.