아하아멘

아하아멘

채택률 높음

배전반에서 제어배선의 압착단자를 규격별로 사용하는 이유는 무엇인가요?

자동제어 판넬을 보면 전선 굵기에 따라 서로 다른 규격의 압착단자를 사용하는 것을 확인했습니다. 단자가 전선만 고정하면 될 것 같은데 왜 규격을 정확하게 맞춰 사용하는지 궁금합니다. 실제 현장에서는 규격이 맞지 않는 압착단자를 사용하면 어떤 문제가 발생하는지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    압착단자는 전선 굵기에 맞게 설계되어 있기 때문에 규격이 맞지 않으면 충분한 압착력이 확보되지 않습니다. 이 경우 접촉저항이 증가하여 발열이 발생하거나 전선이 빠질 위험이 있습니다. 현장에서는 전선 단면저적에 맞는 압착 단자와 압착공구를 사용하며 작업 후 인장 시험과 육안점검을 실시하여 접속 신뢰성을 확보합니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    압착 단자 규격을 맞춰서 써야 되는 가장 큰 이유는 접촉 저항을 줄이고 접속의 유격을 없애기 위해서입니다. 왜냐하면 전선보다 큰 단자를 쓰면 헐거워져서 빠집니다. 그리고 작은 단자를 쓰면 심선이 잘려서 나가기 때문이죠. 그래서 전선 굵기와 단자 구멍이 꼭 맞아야만 전류가 끊김없이 안전하게 흐를 수 있는 거죠.

    그래서 규격이 안 맞는 단자를 쓰면 배전반 내부 발열이나 제어 신호 에러가 즉시 발생합니다. 이게 헐거우면 접촉부에서 저항이 커져서 열이 나고 그리고 결국 미세한 통신 신호가 중간에 깨지죠. 거기다가 심하면은 피복이 녹아서 단락 사고로 이어지기도 합니다. 그러니 결론적으로 전선 전용 규격 단자를 압착기로 꽉 짚어서 사용하는 게 안전한 겁니다.