하수처리장에서 포기조의 DO가 정상인데도 암모니아성 질소 농도가 높게 유지되는 이유는 무엇인가요?

하수처리장의 포기조에서 용존산소(DO)를 측정했을 때 관리 범위에 들어오는데도 처리수의 암모니아성 질소 농도가 충분히 낮아지지 않는 현상이 발생했습니다. 폭기장치는 정상적으로 운전되고 있어 산소 공급 부족만으로 설명하기 어려운 상황입니다. 질산화 미생물의 활성 저하나 수온 변화, pH 및 알칼리도 부족 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. DO가 정상인데도 질산화가 원활하게 진행되지 않는 이유는 무엇이며, 현장에서는 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    DO가 정상이어도 질산화 미생물의 활동 조건이 맞지 않으면 암모니아성 질소가 충분히 제거되지 않을 수 있습니다. 수온이 낮아지면 질산화 속도가 느려질 수 있으며, pH와 알칼리도가 부족해도 미생물의 활동이 저하됩니다. 또한 슬러지 체류시간이 짧아 질산화 미생물이 충분히 유지되지 못하거나 독성 물질이 유입된 경우에도 문제가 발생할 수 있습니다. 먼저 유입수와 처리수의 암모니아성 질소 농도를 비교하고, 포기조의 DO·pH·수온·알칼리도와 MLSS, 슬러지 체류시간을 확인합니다. 최근 유입 부하나 약품 사용에 변화가 있었는지도 살펴봐야 합니다. DO만 높이는 방식으로 대응하기보다는 여러 운전 지표를 함께 분석해 원인을 찾아야 합니다.

    채택 보상으로 230베리 받았어요.

    채택된 답변