비상정지 버튼을 눌렀는데도 설비가 멈추지 않는다면 무엇을 점검해야 하나요?

자동화 설비에서 비상정지 버튼을 눌렀지만 모터나 기계 장치가 계속 작동하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제의 주요 원인은 무엇이며, 안전 기능이 정상적으로 작동하도록 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    비상정지 버튼을 눌러도 설비가 멈추지 않는다면 버튼 접점 불량, 안전 릴레이 고장, 제어 배선 오류 또는 접촉기 접점 용착 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 비상정지 신호가 제어회로에 정상적으로 전달되는지 확인하고, 안전 릴레이와 최종 차단 장치의 동작 상태를 점검해야 합니다. PLC 프로그램만으로 비상정지 기능을 구성한 설비는 안전 요구사항에 적합한 구조인지도 확인할 필요가 있습니다. 점검 중에는 설비가 갑자기 움직이지 않도록 에너지를 차단하고, 원인을 해결한 뒤 안전 기능 시험을 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상정지 버튼을 눌러도 설비가 멈추지 않는다면 버튼 접점 불량, 안전 릴레이 고장, 배선 오류 또는 접촉기 접점의 용착 등을 의심해 볼 수 있습니다. 또한 PLC 제어 프로그램이나 인버터의 정지 신호 전달에 문제가 있을 수도 있습니다. 우선 작업자의 안전을 확보하고 위험 구역에 접근하지 않으며, 별도의 안전한 방법으로 설비의 에너지를 차단해야 합니다. 이후 비상정지 버튼부터 안전 릴레이, 접촉기, 인버터까지 정지 신호가 정상적으로 전달되는지 점검해야 합니다. 수리 후에는 실제 정지 기능과 재기동 방지 기능이 정상적으로 작동하는지 확인해야 합니다.