아하요요

아하요요

채택률 높음

전기설비의 비상정지 버튼을 해제했는데도 설비가 다시 기동되지 않는 이유는 무엇인가요?

자동화 설비에서 비상정지 버튼을 눌러 장비를 정지시킨 뒤 버튼을 정상적으로 해제했지만, 기동 버튼을 눌러도 설비가 다시 작동하지 않는 상황이 발생했습니다. 비상정지 버튼은 복귀된 상태이고 제어전원도 정상인데 PLC에서는 운전 허가 조건이 충족되지 않는 것처럼 보입니다. 안전릴레이의 수동 리셋 조건이나 접점 상태, PLC의 재기동 인터록 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. 이런 경우 현장에서는 어떤 순서로 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    비상정지 버튼을 해제했다고 해서 설비가 자동으로 재기동 가능한 상태가 되는 것은 아닙니다. 일반적으로 비상정지 회로는 위험 상태가 해소된 뒤 별도의 리셋 절차를 거쳐야 운전 허가가 복구됩니다. 먼저 비상정지 버튼과 관련 접점이 정상적으로 복귀했는지 확인하고, 안전릴레이의 상태 표시와 리셋 입력을 점검합니다. 이후 PLC에서 비상정지 해제 신호와 운전 허가 조건이 정상적으로 들어오는지 확인합니다. 도어 스위치, 과부하 계전기, 압력 스위치 등 다른 인터록이 유지되고 있어도 재기동이 차단될 수 있습니다. 원인을 찾을 때는 회로도와 안전회로 상태 표시를 순서대로 확인하고, 비상정지나 안전 인터록을 임의로 우회해서는 안 됩니다. 안전 조건이 모두 복구된 뒤 정해진 절차에 따라 재기동해야 합니다.

    채택 보상으로 246베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    버튼은 돌려 빼냈더라도 안전릴레이의 수동 리셋 버튼을 따로 눌러주지 않았거나, PLC에서 운전 준비 조건이 꺼져 있기 때문입니다 현장에서는 안전릴레이의 리셋 상태와 PLC 모니터링 창의 운전 러가 조건을 먼저 확인해야 합니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    비상정지 버튼을 해재했는데도 설비가 다시 기동되지 않는 이유는 비상정지 버튼의 복귀와 설비의 재기동 허가가 서로 다른 과정이기 때문 입니다. 비상정지 버튼을 해제하면 정지 신호는 복귀할 수 있지만, 안전릴레이의 수동 리셋이나 별도의 운전 허가 조건이 충족되어야 다시 운전할 수 있는 설비도 있습니다. 대표적으로 안전릴레이의 리셋 버튼을 누르지 않은 경우, 안전릴레이 접점이나 배선에 이상이 있는 경우, 도어 스위치 등 다른 안전장치가 정상적으로 복귀하지 않은 경우 있습니다. 또한 PLC 내부에 비상정지 후 재기동을 막는 인터록 조건이 남아 있을 수도 있습니다.