아하요요

아하요요

채택률 높음

PLC에서 자동운전 조건은 모두 충족되는데 설비가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

오수펌프나 송풍기를 PLC 자동운전으로 설정했는데 수위나 운전 조건 등 프로그램에서 확인할 수 있는 기동 조건은 모두 충족되어 있습니다. PLC 모니터링 화면에서도 관련 입력 신호가 정상적으로 들어오지만, 실제 설비는 기동하지 않습니다. 출력 신호가 발생하지 않는 것인지, 출력은 발생하지만 전자접촉기나 보호회로에서 차단되는 것인지 구분하기 어려운 상황입니다. 이런 경우 PLC 프로그램과 MCC 제어회로를 어떤 순서로 확인해야 원인을 빠르게 찾을 수 있나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    먼저 PLC 본체의 출력 불(LED)이 켜져 있는지 확인하세요. 불이 켜져 있다면 외부 제어반(MCC)의 고장 보호기나 스위치 문제이고 불이 꺼져 있다면 PLC프로그램 안의 숨겨진 조건이 잘못된 것입니다

    채택된 답변