MCC에서 전동기를 정지한 뒤에도 접촉기 보조접점의 상태가 PLC에 늦게 반영되는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 전동기 정지 명령을 내리면 접촉기는 정상적으로 떨어지고 모터도 정지하는데, PLC 모니터에서는 접촉기 보조접점의 운전 상태가 한동안 ON으로 남아 있는 경우가 있습니다. 실제 설비는 정지했는데 제어 화면에서 운전 중으로 표시되면 다음 자동 운전 조건이 제대로 진행되지 않거나 알람이 발생할 수 있을 것 같습니다. 보조접점의 접촉 불량이나 배선 문제 외에도 PLC 입력 필터 시간이나 프로그램의 타이머 설정이 영향을 줄 수 있나요? 이런 경우 실제 접촉기 상태와 PLC 입력 상태를 어떻게 비교해야 원인을 정확히 찾을 수 있을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    보조접점의 상태가 PLC에 늦게 뜨는것은, 주로 입력 필터에 시간이나 접점 자체의 지연 때문이에요. 왜냐하면은 PLC는 노이즈를 거르려고 입력신호에 약간의 딜레이를 주고있습니다. 그렇기 때문에 접촉기 자체가 떨어진다고 해도, 신호가 완전히 꺼지려면은 시간이 조금 걸리죠. 거기다가 보조접점에 미세한 저항이 남아 있으면, 전압이 떨어지는 속도가 더 느려지기도 합니다.

    ​그러니 현장에서는 테스터기로 PLC 입력 단자의 전압이 실제로 언제 끊기는지 직접 재보셔야 해요. 왜냐하면 모니터 화면만 믿으면, 진짜 원인을 놓치기 쉽기 때문이죠. 결론은 입력단자의 전압 소멸 타이밍이랑 같이 프로그램의 입력 필터설정을 비교해 보시면서, 원인을 찾아보시는게 좋겠네요.