누전차단기 32A 30A 차이점이 뭔가요?
컨테이너에 달린 누전차단기가 고장나서
교체해야되는데요
산업용은 30A이고
주택용은 32A인데
제가원래 쓰던차단기는 30A이고
메인차단기쪽에 컨테이너로 가는 차단기가 하나더 있는데 30A로 되있는데요
30A짜리를 구입하는게 맞을까요?
안녕하세요. 김준연 전문가입니다.
결론부터 말씀드리면 30a차단기로 교체하는것이 맞습니다. 무엇보다 주차단기가 30a로 되어있다면 분기 차단기는 30a 이하 허용전류 차단기로 교체하는것이 맞습니다. 사실 지금 고장난 차단기에 어떤 부하를 사용하시는지 모르겠지만 꼭 30a을 사용하지 않으셔도 됩니다. 주 차단기가 30a이기 때문에 부하를 많이 사용하시지 않으신다면 20a이나 15a 누전차단기를 사용하셔도 무방할것으로 보입니다. 그래야 전선과열이나 화재 위험에 안전할수 있습니다. 누전차단기는 정격감도전류도 중요하므로 전격감도전류도 잘 보시고 선택하셔서 교체 하시길 바랍니다.
제 답변이 도움이되셨으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
기존에 30A를 사용하셨다면, 새로 구입하실 때도 30A 제품이 구매하시면 됩니다.
원래 쓰시던 것이 산업용이면 산업용 사시면 됩니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
원래 사용하더 누전차단기가 30A이고 메인차단기에서 컨테이너로 가는 차단기도 30A로 되어 있다면 동일한 용량인 30A짜리로 교체하는 것이 안전합니다 차단기는 회로의 용량과 배선에 맞춰 선택해야 하므로 임의로 32A 등 다른 용량으 쓰면 과부하 시 차단이 제대로 되지 않을 수 있습니다
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
정격전류 차이 입니다.
실제로 30이나 32는 차이가 없으며 기존 차단기와 같은 30A로 교체하는 것이 안전합니다.
향후 사용전력을 추가계획이 있다면 32A로 교체할 수있습니다.
안녕하세요. 박준희 전문가입니다.
30A가 맞습니다.
근데 현실적으로 32A는 30A와 혼용이 가능하기에 크게 문제는 없을것이라고 봅니다.
감사합니다.