MCC 판넬에서 전류계는 전류를 표시하는데 실제 부하의 소비전력이 예상보다 낮게 나타나는 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 모터를 운전하면서 전류계에는 일정한 전류가 표시되는데, 전력량계나 전력분석기로 확인한 유효전력은 예상보다 낮게 나타나는 경우가 있습니다. 전류가 흐르고 있다면 그에 비례하는 전력을 소비할 것 같은데 실제로는 전류와 유효전력이 서로 다르게 변할 수 있는 이유가 궁금합니다. 역률이나 무효전력, 계측기 설정이 영향을 주는지 현장에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    교류회로에서 전류가 흐르더라도 전류 전체가 유효전력 소비에 직접 기여하는 것은 아닙니다. 모터와 같은 유도성 부하는 무효전력도 사용하므로 역률이 낮으면 같은 전류에서도 유효전력이 상대적으로 작게 나타날 수 있습니다. 또한 3상 계측에서 전압·전류 입력의 결선 방식이나 변류기 비율 설정이 잘못되면 측정값에 오차가 발생할 수 있습니다. 현장에서는 선간전압과 각 상의 전류, 역률, 유효전력 및 변류기 설정값을 함께 비교하는 것이 좋습니다. 단순히 전류계 값만으로 실제 전력 소비량을 판단하지 말고 적절한 전력분석기로 계측 상태를 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 318베리 받았어요.