전기설비 점검 시 클램프미터 측정값이 전력계의 전류값과 다른 이유는 무엇인가요?

분전반이나 MCC에서 부하 전류를 확인할 때 클램프미터로 측정한 값과 판넬에 설치된 디지털 전력계의 전류 표시값이 서로 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 같은 회로를 측정하는데도 값이 다른 이유가 단순한 계측기 오차인지, 측정 위치나 전류 파형의 차이 때문인지 궁금합니다. 특히 인버터나 비선형 부하가 연결된 회로에서는 일반적인 전류 측정과 다르게 해석해야 한다고 들었습니다. 현장에서 측정값이 다를 때 어떤 항목부터 확인하는 것이 좋을까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    클램프미터와 전력계의 전류값이 다른 원인으로는 계측기 정확도, 측정 위치, 전류 파형, 변류기(CT) 비율 설정 오류 등이 있습니다. 먼저 두 계측기가 같은 도체의 같은 상을 측정하고 있는지 확인하고, 판넬 전력계에 설정된 CT 1차·2차 정격이 실제 변류기 사양과 일치하는지 점검합니다. 인버터나 정류기 부하는 전류 파형에 고조파가 포함될 수 있으므로 측정기가 비정현파 전류를 정확하게 측정할 수 있는지도 확인해야 합니다. 일반적인 평균응답형 계측기와 True RMS 계측기는 파형에 따라 표시값이 달라질 수 있습니다. 측정 범위와 배터리 상태, 클램프 턱의 완전한 밀착 여부도 확인하고, 가능하면 동일 조건에서 검증된 True RMS 계측기로 비교합니다. 다만 여러 상의 전선을 한꺼번에 클램프하면 전류가 상쇄되어 잘못된 값이 나올 수 있으므로 한 가닥씩 측정해야 합니다.

    채택 보상으로 256베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    클램프미터랑 판넬 전력계 숫자가 서로 다르면 은근히 당황스러울수가 있죠. 그게 인버터 같은 비선형 부하 때문에 전류 파형이 울퉁불퉁 찌그러져서 그런겁니다. 왜냐하면 일반 클램프미터는 이런 찌그러진 파형을 정확히 못 읽어내요. 거기다가 판넬에 입력된 변류기 비율이 안맞거나 두개의 장비의 측정 위치가 달라도 오차가 생기는 법이구요

    그래서 이럴 때는 먼저 클램프미터가 진짜 값을 정확히 측정하는 'True RMS' 제품인지 확인이 필요합니다. 그러고 나서 전력계에 설정된 CT비가 올바른지. 그리고 두 개의 기기가 정확히 같은 전선을 물고 있는지 확인해 보세요. 이렇게 1개씩 1개씩 점검해 보면 원인을 금방 찾으실 수 있으실 겁니다.