MCC 판넬의 전류계 표시값과 클램프미터 측정값이 서로 다른 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 전동기를 운전할 때 판넬에 설치된 전류계에는 일정한 전류가 표시되는데, 같은 전동기 배선에서 클램프미터로 측정하면 값이 다르게 나오는 경우가 궁금합니다. 전류계 자체의 오차인지, 전류를 검출하는 변류기(CT)의 비율 설정이 맞지 않는 것인지 구분하기 어려울 것 같습니다. 특히 CT 2차 측 배선이나 계기 설정에 문제가 있으면 표시값이 실제 전류와 달라질 수도 있는지, 현장에서는 어떤 순서로 확인해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    MCC 판넬의 전류계와 클램프미터 값이 다르면 계기 오차, CT 변류비 설정 오류, 배선 결선 문제 등을 의심할 수 있습니다. 먼저 두 측정값이 동일한 상의 전류를 비교한 것인지 확인하고, 전류계에 연결된 CT의 정격과 변류비, 계기 설정값이 일치하는지 점검해야 합니다. 예를 들어 CT가 100/5A인데 계기 설정이 다른 비율로 되어 있으면 표시값이 실제와 다르게 나타날 수 있습니다. 클램프미터도 측정 범위와 정확도, 측정 위치에 따라 오차가 발생할 수 있으므로 검교정 상태를 확인하는 것이 좋습니다. CT 2차 회로는 개방하면 위험한 고전압이 발생할 수 있으므로 통전 상태에서 임의로 단자를 분리해서는 안 됩니다. 안전 절차에 따라 계기와 CT 회로를 점검하고, 필요하면 검증된 계측기로 비교 측정해야 합니다.