전기설비에서 전동기의 진동이 부하가 증가할 때만 커지는 이유는 무엇인가요?

전동기를 무부하로 운전할 때는 진동이 크지 않은데, 펌프나 송풍기 등 실제 부하를 연결하면 진동이 눈에 띄게 커지는 경우가 있습니다. 전동기 자체는 정상적으로 회전하는 것처럼 보이는데 부하가 증가할 때만 진동이 커지는 이유가 궁금합니다. 축 정렬 불량이나 베어링 문제 외에도 커플링과 부하 측 설비의 불균형이 원인이 될 수 있는지, 현장에서 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    부하가 증가할 때 진동이 커진다면 전동기 자체뿐 아니라 연결된 기계설비와 동력 전달부를 함께 점검해야 합니다. 커플링의 축 정렬이 불량하거나 회전체의 불균형, 베어링 손상, 기초 고정볼트의 풀림 등이 있으면 부하가 커질수록 진동이 증가할 수 있습니다. 또한 부하 측에서 발생하는 유체 압력 변화나 기계적 저항도 영향을 줄 수 있습니다. 무부하와 부하 운전 시의 진동값을 비교하고, 축 정렬 상태와 베어링 온도, 체결 상태를 함께 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 228베리 받았어요.