안녕하세요. 이승호 전문가입니다.
멀티콘센트에 다른 멀티콘센트를 차례로 연결한다고 해서 그 자체로 통과할 수 있는 전류의 양이 물리적으로 뚝 떨어지거나 제한되지는 않습니다. 쉽게 말해 첫 번째 콘센트가 감당할 수 있는 전체 용량이 줄어드는 것은 아닙니다.
질문하신 내용 중에서 후자의 개념이 맞습니다. 처음 꽂은 멀티콘센트의 허용 용량이 총 2000W라면, 여기에 다른 멀티콘센트를 몇 개를 더 연결하든 상관없이 이 라인 전체에서 쓸 수 있는 총합이 2000W라는 뜻입니다. 따라서 첫 번째 콘센트에 이미 다른 가전제품을 꽂아서 1500W를 쓰고 있다면, 두 번째로 연결한 멀티콘센트에서는 남은 500W까지만 사용할 수 있습니다. 두 번째 콘센트가 4구짜리라고 해서 무조건 500W로 쪼개지는 구조가 아니라, 연결된 기기들이 실제로 소비하는 전력의 총합이 중요합니다.
다만 전력량과 별개로 멀티콘센트를 줄줄이 엮어서 쓰는 것은 안전상의 이유로 권장하지 않습니다. 콘센트를 여러 번 거칠수록 접촉 부위가 늘어나면서 저항이 생기고, 이 때문에 열이 발생할 위험이 커지기 때문입니다. 게다가 깜빡하고 용량이 큰 전열기구 등을 여러 개 꽂으면 허용 용량인 2000W를 순식간에 넘겨 과부하로 전선이 타거나 차단기가 내려갈 수 있습니다.
요약하자면 전류가 통과하는 길목 자체의 총용량은 그대로 유지되므로 앞쪽에서 쓰고 남은 전력만큼만 뒤에서 쓸 수 있는 것이 맞지만, 안전을 위해서는 벽면에 있는 콘센트에 각각 직접 꽂아 쓰는 것이 가장 좋습니다.