하수처리장에서 유량조정조의 수위가 일정한데도 유입펌프의 운전 횟수가 증가하는 이유는 무엇인가요?

하수처리장에서 유량조정조의 수위가 평소와 비슷하게 유지되는데도 유입펌프가 자주 기동하고 정지하는 경우가 있습니다. 수위가 크게 변하지 않으므로 정상 운전이라고 생각할 수 있지만, 펌프의 잦은 기동은 전기설비에 부담을 줄 수 있다고 들었습니다. 이런 현상이 발생하면 어떤 부분을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    유량조정조의 수위가 비슷해도 수위센서의 측정값이 흔들리거나 기동·정지 설정값의 간격이 좁으면 펌프가 자주 작동할 수 있습니다. 또한 유입량과 배출량의 균형이 맞지 않거나 수위센서 주변에 이물질이 쌓여 측정값이 불안정해질 수도 있습니다. 먼저 실제 수위와 제어반 또는 HMI의 표시값을 비교하고, 기동·정지 수위 설정값과 센서 상태를 확인해야 합니다. 펌프의 운전 횟수와 운전시간도 함께 기록하면 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다.