오수펌프가 자주 기동하고 정지하는 이유는 무엇인가요?

집수정의 오수펌프가 평소보다 짧은 간격으로 계속 기동과 정지를 반복하는 경우가 있더라고요. 수위가 조금 올라가면 펌프가 운전하고 금방 정지하는데 다시 얼마 지나지 않아 기동하는 식으로 반복되면 펌프 자체의 문제인지 수위센서나 플로트 스위치 설정 문제인지 구분하기가 어려울 것 같습니다. 이런 상태로 계속 운전하면 모터나 접촉기에도 부담이 될 것 같은데 현장에서는 어떤 부분을 먼저 확인하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전문가입니다.

    오수펌프가 짧은 시간 간격으로 반복 기동한다면 집수정의 실제 유입량과 펌프 정지수위, 기동수위 사이의 차이를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 수위센서나 플로트 스위치의 위치가 너무 가까우면 수위가 조금만 변해도 펌프가 반복적으로 기동할 수 있고, 센서 신호가 흔들리는 경우에도 비슷한 현상이 발생할 수 있습니다. 또한 체크밸브가 완전히 닫히지 않아 펌프 정지 후 토출수가 다시 집수정으로 들어오면 수위가 빠르게 올라가 재기동할 수 있습니다. PLC에서 최소 운전시간이나 재기동 방지시간을 설정하는 방법도 있지만 먼저 수위센서 상태와 체크밸브, 실제 유입량을 확인해 원인을 해결하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변