전력량계의 유효전력은 비슷한데 역률이 갑자기 낮아지는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 전력량계나 전력분석기를 확인하다 보면 유효전력은 이전과 비슷하게 유지되는데 역률이 갑자기 낮아지는 경우가 있다고 들었습니다. 역률이 낮아지면 같은 유효전력을 공급하는 데 더 많은 전류가 필요할 수 있다고 알고 있는데, 실제 현장에서는 어떤 설비의 변화가 이런 현상을 일으키는지 궁금합니다. 전동기 부하가 변한 것인지, 역률개선용 콘덴서에 문제가 생긴 것인지 구분하려면 어떤 항목을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    주로 전기를 보충해 주는 콘덴서가 고장 났거나, 모터가 짐을 싣지 않고 헛돌 때 역률이 낮아집니다 이를 구별하려면 무효전력의 변화와 콘덴서반의 차단기나 작동 상태를 확인해 보면 됩니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    유효전력이 비슷한데 역률이 낮아졌다면 무효전력의 증가나 역률개선 설비의 이상 등을 의심할 수 있습니다. 전동기처럼 유도성 부하가 많은 설비에서는 부하 조건에 따라 무효전력이 달라질 수 있으며, 역률개선용 콘덴서가 고장 나거나 일부 회로가 차단된 경우에도 역률이 낮아질 수 있습니다. 먼저 전력분석기에서 유효전력뿐 아니라 무효전력, 피상전력, 역률, 상별 전류를 함께 비교해야 합니다. 콘덴서 설비가 있다면 보호장치 동작 여부와 단계별 투입 상태, 콘덴서 외관 및 정비 이력을 확인합니다. 단순히 역률 수치만 보고 콘덴서 고장으로 판단해서는 안 됩니다. 부하 구성이나 운전 시간이 달라졌을 가능성도 있기 때문입니다. 콘덴서 설비를 점검할 때는 반드시 전원을 차단하고 잔류전하가 충분히 방전되었는지 확인한 뒤 작업해야 합니다.