두꺼비집 차단기 문제입니다 차단기가 아예 내려가지도 않았는데 전기가 안들어옵니다

평일에 회사 컨테이너에 숙직중인데 평소완 다르게 갑자기 전력이 차단됩니다.

차단기가 아예 내려간거면 모르겠는데 올라가져 있는 상태에서 힘 줘서 더 올리니 전기가 들어옵니다.

이곳은 가정용 3k 공급공간이고 다른거 다 작동안시키고 온풍기(최대2k)만 작동 시키는데도 똑같은 현상이 발생합니다.

일단 제가 여기서 밤을 보내야해서 차단기 밑을 고정시켜서 사용하고있는데, 누전 문제도 아니고 과전력 문제도 아닌거 같은데 뭐가 문제인지 모르겠습니딘

6개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.

    차단기가 올라가 있는데 전기가 안 들어오는 건 차단기 내부 접점 불량이나 단자 풀림 가능성이 높습니다 부하를 줄였는데요 발생한다면 과부하 누전이나 아니라 차단기 차체 노후 문제일 수 있습니다

    2명 평가
  • 안녕하세요. 박형진 전문가입니다.

    아무래도 차단기 자체적인 노후 문제로 인한 고장 증상으로 판단됩니다.

    과부하가 아닌대도 지속 떨어지는것은 내부 차단기 문제 가능성이 큽니다.

    이는 사고가 발생할 가능성이 크기 때문에 당장이라도 누전차단기 교체를 하시고 같은 문제가 지속된다면 실제 누전이 문제가 있을수 있어 전기 전문가의 도움을 받으시길 바랍니다.

    모쪼록 잘 해결되시길 바랍니다.

    2명 평가
  • 안녕하세요. 최정훈 전문가입니다.

    작성자님 현재 상황은 차단기 내부의 금속접점이 열화가 된 것 같습니다. 물리적으로는 올라가 있지만 전기적으로는 연결되지 않는 위험한 접점 불량 상태입니다. 특히 온풍기 같은 고부하 기기를 사용하면서 발생한 열로 인해 내부 부품이 변형되었을 가능성이 큽니다. 또 차단기를 강제로 고정해서 사용하는 행위는 과부하 시 전원을 차단하지 못해 화재로 직결될 수 있으니 지금 즉시 고정 장치를 제거해야 해요. 컨테이너 특성상 습기나 진동에 취약해 나사가 풀렸을 수도 있으니 최대한 온풍기 사용을 자제하며 밤을 보내시고 내일 아침 바로 새 차단기로 교체하시길 권장드립니다. 내용으로만 인지해봤을때 위험한 것 같으니 불편하시더라도 전열기구 사용은 최소화하시고 꼭 전문가의 점검을 받으셔야 합니다.

    2명 평가
  • 안녕하세요. 박준희 전문가입니다.

    두꺼비집의 차단기가 내려가지 않았음에도 전기가 들어오지 않는다면 몇가지 이유가 예상되는데요. 아마도 대부분은 집 외부의 메인 차단기 문제일거예요. 즉 건물 전체의 정전인거나 한전 측 선로 이상일 가능성이죠. 아니면 차단기의 고장일수도 있습니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요.

    말씀을 보면 누전이가 과부하보다는 차단기 자체가 맛이 간 느낌입니다. 차단기 내부에 스프링이나 접점이 닳았을 때 표시상은 올라가 있더라도, 전기는 끊기게 됩니다. 지금처럼 쓰시는 것은 제가 보기엔 상당히 위험하다고 생각됩니다. 교체를 하심이 옳을 것으로 생각됩니다.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 박재화 전문가입니다.

    여러가지 가능성이 있을 것 같아요. 의심해볼 만한게 차단기 내부 접점이 불량일 수 있을 것 같습니다. 그래서 힘을 줘서 올리면 잠시 접점이 맞아서 전기가 들어오는 것이죠. 이 경우가 만약 맞다면 화재의 위험도 있을 수 있어서, 사용 중단하시고 차단기를 교체해야 할 것 같습니다.