접지공사에서 접지저항을 낮게 유지해야 하는 이유는 무엇인가요?

전기기사 실기에서 접지공사 문제를 보면 접지저항 값을 구하거나 접지저항 기준을 묻는 문제가 자주 나옵니다. 접지는 감전 방지와 보호장치 동작을 위해 중요하다고 배우지만, 접지저항이 구체적으로 왜 낮아야 하는지 궁금합니다. 누전이 발생했을 때 접지저항이 낮으면 전류가 잘 흘러서 차단기가 동작한다고 하는데, 접지저항이 높으면 어떤 문제가 생기는지 알고 싶습니다. 또한 접지봉을 여러 개 설치하거나 접지극을 깊게 묻으면 접지저항이 낮아지는 이유와 현장에서 접지저항을 관리하는 방법도 궁금합니다.

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    접지저항이 낮아야 누전 시 사고 전류가 대지로 빠르게 흘러가 전위 상승을 억제하고 차단기가 즉시 동작할 수 있어요. 저항이 높으면 전압이 기기 외함에 머물러 감전 위험이 커지고 설비가 손상될 수 있으니 접지봉을 병렬로 연결하거나 깊게 묻어 대지와의 접촉 면적을 넓히는 것이 중요함니다. 현장에서는 접지저항 측정기로 주기적으로 수치를 점검하며 저감제를 사용하는 등 기준치 이하로 철저히 관리해야하구요.

  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    접지저항을 낮게 유지해야 하는 이유는 한마디로 "전류에게 가장 편하고 빠른 길을 열어주기 위해서"입니다. 전기는 저항이 낮은 곳으로 흐르려는 성질이 있는데, 사고가 났을 때 그 흐름을 의도한 대로 유도하기 위함이죠.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접지저항이 높게 되면 보호장치가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 접지저항이 크게 되면 전류가 잘 흐르지 않아서 누전전류가 작게 되고 차단기 상에서 이상을 감지하지 못해서 고장상태 그대로 방치가 될 수도 있습니다. 또한 접지저항이 커지게 되면 전류가 정상적으로 빠져나가지 못하게 되면서 기기 등 외함에 전압이 걸린 상태로 유지가 되어 사람이 만지게 될 경우 감전의 위험이 발생하게 됩니다. 그래서 대지에 접지극을 여러개 박아서 전류가 흐를 수 있는 경로를 만들어 주게 됩니다. 여러개 묻을 수록 대지와 접촉하는 면적이 증가해서 전류가 흐를 수 있는 길이 그만큼 넓어지게 되는 효과가 있습니다. 또한 깊에 묻을 수록 수분이 많아서 전도도가 높아 전기가 대지로 더 잘 흐르게 됩니다.