오로라맨

오로라맨

채택률 높음

유도전동기에서 역률이 낮아지는 원인과 부하 상태에 따른 변화, 그리고 이를 개선하기 위한 방법에 대해 설명해 주세요.

공장에서 사용하는 유도전동기는 역률이 낮다고 하는데, 구조적으로 왜 역률이 낮은지 궁금합니다. 특히 무부하나 경부하 상태에서 더 나빠진다고 하는데 그 이유와 실제 전력설비 운영에 어떤 영향을 미치는지 알고 싶습니다. 또한 역률을 개선하기 위한 방법도 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    결론부터 말씀드리면 유도전동기의 역률이 낮은 이유는 자속을 만들기 위한 여자전류(무효전력)가 항상 필요하기 때문이며, 특히 무부하·경부하에서는 이 무효전력이 상대적으로 커져 역률이 더 나빠집니다.

    채택 보상으로 66베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    유도전동기는 구조상 회전자계 형성을 위해 무효전력이 많이 소모되어 역률이 태생적으로 낮은 편이에요. 또, 부하가 적을 때는 유효전력 비율이 뚝 떨어저서 역률이 더 나빠지는 거구요. 이런 상태를 방치하면 전류가 불필요하게 많이 흐르며 전력 손실이 커지고 설비 용량도 낭비되니 콘덴서를 설치해 무효전력을 보상해주는 게 가장 확실한 해결책입니다. 역률 개선만 잘해도 전력 요금도 아끼고 설비 효율도 훨씬 좋아지니 점검할 때 꼭 신경 써보시면 좋겠습니다.