아하아멘

아하아멘

채택률 높음

전동기의 명판에 표시된 정격 주파수와 다른 주파수로 운전하면 어떤 문제가 발생하나요?

일반적인 산업용 전동기는 정격 주파수에 맞춰 설계되지만 인버터를 사용하면 주파수를 변경해 회전속도를 조절할 수 있습니다. 다만 정격 주파수보다 지나치게 낮거나 높은 조건으로 운전하면 토크와 냉각 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 주파수 변경이 전동기에 미치는 영향은 무엇이며, 운전 시 어떤 사항을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기는 주파수가 낮아지면 회전속도가 감소하며, 자체 냉각팬의 풍량도 줄어들어 발열이 커질 수 있습니다. 반대로 정격 주파수를 초과하면 전압 한계로 인해 토크가 감소하고 기계적 회전속도 제한에도 주의해야 합니다. 인버터 설정 주파수와 전동기 정격, 부하 토크 및 운전 온도를 확인하고 제조사 허용 범위 안에서 운전해야 합니다.

    채택 보상으로 208베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기를 정격 주파수와 다르게 운전하게 되면 회전속도와 토크, 발열 및 냉각 성능에 변화가 발생하게 됩니다. 주파수가 낮아지게 되면 회전속도가 감소하고, 냉각팬의 회전도 느려져서 전동기 온도가 상승할 수 있습니다. 반대로 주파수가 높아지게 되면 회전속도와 기계적 부하가 증가하고, 정격 주파수를 초과하게 되면 자속과 토크 특성이 달라져 출력이 제한 될 수 있습니다. 운전 시에는 전동기 명팜의 정격 주파수와 전압, 인버터의 운전 범위, 부하 특성 및 온도 상승 여부를 확인하시기 바랍니다.